剪力墙插筋是否要插到桩基独立承台的底部
wct75
wct75 Lv.4
2007年05月19日 09:27:43
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙插筋是否要插到桩基独立承台的底部(当设计没有明确要求时)?

剪力墙插筋是否要插到桩基独立承台的底部(当设计没有明确要求时)?
免费打赏
wct75
2007年05月19日 09:30:23
2楼
剪力墙插筋是否要插到桩基独立承台的底部(当设计没有明确要求时)?,且桩基承台厚度有2米厚!

回复
sundanchenjun
2007年05月19日 14:01:00
3楼
我认为不必插到底,因为我翻了03G101—1图集,发现里面也没特别注明,所以我觉得满足规范要求的锚固长度就够了的。你们认为呢?有些设计没要求的当然套规范啦。
回复
lhj743
2007年05月19日 14:15:07
4楼
既然是独立承台基础,
肯定不锚入承台啦,
剪力墙插筋锚入底板就成。
回复
wct75
2007年05月19日 15:32:41
5楼
我上述问题是箭力墙直接生根在桩基承台上的,没有底版砼!
我翻了最新国标06G101—6图集在P66页,里面有柱墙插筋的锚固构造要求有四:1.大于或等于0.5Lae;2.大于或等于0.5La;3.大于或等于20d;4.插至基础底部支在底部钢筋上。是否选择上述四个条件中的最大者?如果选最大者,则就表明插筋插在承台的底部了,是吧?
回复
bfssya
2007年05月21日 15:19:30
6楼
我感觉没有必要插到承台底部。但是最好弄清设计意图,请设计院确认一下。
回复
wct75
2007年05月21日 16:58:32
7楼
我打电话给设计院的同志,回答很很让我吃惊:“不懂就看结构总说明,查图集,你搞施工的还要问我?” 妈妈!
回复
boeing747400
2007年05月21日 23:14:43
8楼
当然不用拉,满足锚固长度就可以了!
回复
ghgkm
2007年05月22日 09:35:48
9楼
我认为
1.如果该剪力墙是长剪力墙,位于两个承台间,一般剪力墙的基础应和承台底平,则插筋应该到底;
2.如果该剪力墙是短剪力墙,仅位于承台平面内,如果承台仅配底部筋则应该到底,如果承台配筋成钢筋笼则可以按锚固长度确定
回复
ghgkm
2007年05月22日 09:38:21
10楼
我认为
1.如果该剪力墙是长剪力墙,位于两个承台间,一般剪力墙的基础应和承台底平,则插筋应该到底;
2.如果该剪力墙是短剪力墙,仅位于承台平面内,如果承台仅配底部筋则应该到底,如果承台配筋成钢筋笼则可以按锚固长度确定
本来画了个草图,可是不会上贴
回复
wct75
2007年05月22日 11:15:46
11楼
我觉得ghgkm回答的有一定道理!“如果承台配筋成钢筋笼则可以按锚固长度确定 ”是不是柱的插筋也可以这样做?
但现场一般柱的插筋都插到底部了!我看此时剪力墙相当于柱子嘛!
回复

相关推荐