在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.心里没底,想请高手看看对吗?
在北京,一个二层超市,层高4.5米,每层1000平米。采用全空气系统,新风占15%。我估算冷负荷200kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h。室内26度,湿度50%。我算的结果是送风量50000kg/h,制冷量230kw.
心里没底,想请高手看看对吗?
2楼
115W/m2,的冷负荷,太小了。加一倍差不多。
回复
3楼
150W/M2到250W/M2之间
回复
4楼
是冷负荷每层230kw,湿负荷0.89x184x500/1000=81.88kg/h,算的结果是每层送风量50000kg/h,制冷量230kw,主要是送风量,心里没底,想请高手看看对吗?
回复
5楼
楼主能不能把你计算送风量的公式数据列出来。我感觉送风量算大了,我没细算,但是凭经验,似乎应该在3-4万风量之间。还有,你说新风量占15%,偏小了,超市人那么多,新风不会低于20%。
回复
6楼
可以根据超市的换气次数要求来算送风量 应该每层送风量在30000CMH左右
回复
7楼
个人认为冷量和风量都偏小
冷负荷应在150m2/h以上
总风量60000m3/h左右
回复
8楼
现在不是都加保温了吗,怎么冷负荷还那么大!!!!
回复
9楼
请你回去看看冷负荷是由哪几部分组成的!
回复
10楼
新风量偏小了,使总的风量过大,长期运行的话室内不干净,建议加一倍。
回复
11楼
先说出来多少人吧。新风量是根据人定的,不是15%拍出来的。1500m2的围护结构负荷按120取没有问题,其他人员每人20~30m3的新风,算个新风负荷。没底就好好算算,焓湿图好好画下,现在设计院会画焓湿图的人也多,不会画是要淘汰的,再说了经验都是算出来的,不是拍出来的。
回复