电气上的0区,1区,2区,3区,4区上是什么概念?我怎么找不到它的原始出处?
电气上的0区,1区,2区,3区,4区上是什么概念?我怎么找不到它的原始出处?
2楼
我也想学习一下,求助高手
回复
3楼
没有那位高手过来指点一下吗?
我在规范上直接看到什么区什么区的,就不知道这些区分别代表什么?
回复
4楼
<<爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范>> GB50058-92
第2.2.1条 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:
一、0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
回复
5楼
<<爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范>> GB50058-92
第3.2.1条 爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区。
一、10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境;
二、11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。
回复
6楼
<<爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范>> GB50058-92
第4.2.1条 火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区。
一、21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
二、22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
三、23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
回复
7楼
就知道这么多了,3区,4区,没见过.请高手来指教了!!
回复
8楼
鄙人觉得你说的应该是电气架空线路上的污区划分。分五级,0区清洁环境好的地,以后更级逐渐恶化,环境差!
回复
9楼
按照IEC标准,根据电击危险程度浴室分为四个区域,分别为0、1、2、3区。
0区:浴盆或淋浴盆内部。
1区:围绕浴盆或淋浴盆外边缘的垂直面内,或离淋浴喷嘴0.6米的垂直面内,其高度止于离地面2.25米处。
2区:1区至离1区0.6米的平行垂直面内,其高度止于离地面2.25米处。
3区:2区至离2区2.4米的平行垂直面内,其高度止于离地面2.25米处。
0、1、2区区域内不许安装插座和开关。
新版IEC标准已取消3区的概念。
回复