一般楼板开洞,洞口小于多少面积,可以不在洞口周围布置梁?
一般楼板开洞,洞口小于多少面积,可以不在洞口周围布置梁?
2楼
太空洞,最好有图看看。
回复
3楼
小于1mX1m的洞就不用加梁啦,一般是这样的
回复
4楼
恩,谢谢.....
回复
5楼
可以参照混凝土构造相关书。洞大了要设洞边加筋,加筋的面积不应小于被打断楼板钢筋的一半面积
回复
6楼
看你截断钢筋的面积!然后代算是否加梁!
回复
7楼
洞口尺寸小于300mm,受力筋绕过洞口,大于300小于1000,洞口两侧设置附加钢筋,面积不小于洞口被截断受力筋一半,大于1000,设梁
回复
8楼
学习了,谢谢分享
回复
9楼
把11G101-1好好翻一遍,上面写得和清楚,另外开洞大小,洞口加强措施在结构设计总说明里面一般要注明的。
回复
10楼
洞口尺寸小于300mm,受力筋绕过洞口,大于300小于1000,洞口两侧设置附加钢筋,面积不小于洞口被截断受力筋一半,大于1000,设梁
回复
11楼
楼板钢筋保留,待管道安装完毕后,比楼板高一级的微膨胀细石砼浇筑
回复