地下车库 无梁楼盖的一点问题
wangdakai1117
2012年10月03日 13:41:49
只看楼主

无梁楼盖中 柱上板带上设置的暗梁里的钢筋可以算作 柱上板带上的 受力钢筋吗,混凝土规范中规定 暗梁里的配筋不宜小于柱上板带全部配筋的二分之一,但究竟 暗梁处的配筋值和柱上板带其他部分的配筋比例是多少。有人理解我的意思吗,PKPM里slab程序计算的配筋只是柱上板带总配筋值,但是如果设置暗梁的话,具体的配筋又是怎样的呢?

无梁楼盖中 柱上板带上设置的暗梁里的钢筋可以算作 柱上板带上的 受力钢筋吗,混凝土规范中规定 暗梁里的配筋不宜小于柱上板带全部配筋的二分之一,但究竟 暗梁处的配筋值和柱上板带其他部分的配筋比例是多少。有人理解我的意思吗,PKPM里slab程序计算的配筋只是柱上板带总配筋值,但是如果设置暗梁的话,具体的配筋又是怎样的呢?
免费打赏
hyp1962
2012年10月04日 14:27:03
2楼
在抗震设防区无梁楼盖的柱上板带上必须设置暗梁,暗梁里的钢筋当然算作柱上板带上的受力钢筋,也既柱上板带的计算配筋总量中至少一半须配置到暗梁中。。。
地下车库的无梁楼盖是否设置暗梁问题,各地掌握尺度不一。。。有的地方要求必须设置暗梁。。。有的地方设置与否均可,但按抗规是应该设置暗梁的。
回复
wangdakai1117
2012年10月04日 14:35:55
3楼
谢谢你的回复,但是混凝土规范中只规定了暗梁至少一半的配筋,没有规定上限,也就是说暗梁外的柱上板带的配筋没有规定应该配多少钢筋
回复
hyp1962
2012年10月05日 12:15:46
4楼
不要死抠规范。。。暗梁外的柱上板带的配筋不可能不配筋。。。且暗梁外的柱上板带配筋要大于其他区域的配筋。

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-10-5 12:16 编辑 ]
回复
winterluoto
2012年10月05日 15:08:40
5楼
暗梁是需加强的部位,其他部位照常按计算配筋。
回复
jiangoubeijing
2012年10月09日 12:07:47
6楼
何必非要用无梁楼盖呢,我们一般都用空心楼盖设计,里面的暗梁在规范里都有配筋要求,无梁楼盖在10版规范中规定加暗梁后经济性比普通框架梁没有优势了,现在我们又回归空心楼盖了,而且现在空心楼盖都有自己的行标,像10年的《装配箱混凝土空心楼盖结构技术规程》,12年的《现浇混凝土空心楼盖》,方便
回复
戴维斯
2012年10月09日 15:12:14
7楼
等待高手答疑。
回复
二十八111
2014年05月15日 13:20:56
8楼
戴维斯 发表于 2012-10-9 15:12 等待高手答疑。好资料,谢谢楼主拿出来分享
回复
老顽童zgz
2015年11月28日 10:00:56
9楼
路过,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开