请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,这可能是什么原因造成的。
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,

这可能是什么原因造成的。

22楼
非常感谢各位的分析指点,下面是箱变低压出线空开的全貌照片,41A空开为630A,当时负荷为280KVA,41B空开为400A,当时负荷为120KVA。41C空开未用,41D空开接照明当时不超1KW,41E空开接照明当时不超10KW,47A空开为400A,接补偿电容器。空开上桩头有电弧烧伤的是41B、41E及47A空开。负荷最大的空开41A及41B的下桩头情况详见照片。
回复
23楼
回复
24楼
回复
25楼
昨天发生的啊,这蛮坑的么,节都不能好好过了。这下要换母排了吧
回复
26楼
最大的可能是二次侧开路了
回复
27楼
找你互感器厂家的 肯定是他们质量的原因 我也遇到过
回复
28楼
回复
29楼
电流互感器烧毁,是不是出线断路器对上搭接处发热,热量传导到电流互感器塑料外壳熔化?
看下图:
回复
30楼
互感器绝缘估计有问题。

回复
31楼
B相电流互感器烧毁产生的烟尘(黑烟产生的碳粉,它是导电的)随处漂浮,落在开关上口造成拉弧放电,所以开关上口有烧蚀的痕迹,
同理:母线之间距离太小,也造成母线之间放电。
回复