请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,这可能是什么原因造成的。
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象,

这可能是什么原因造成的。

32楼
产品质量问题。互感器与塑壳断路器都有问题
回复
33楼
我碰到过这样的问题,3200A断路器上装铜排上安装互感器,运行检查时,发现互感器有熔化现象,就用红外检查,互感器100多度,而铜排只有70多度,拆下来后一查,互感器里面开路,这些都留有相片,有空传上来。像楼主这种现象,是在带载后,互感器开路,继而温度升高,熔化后和母排连通导致短路,把二次烧了。至于电弧是在短路前就有这样的现象,还是在短路时发生的,我就解释不了了。
回复
34楼
看清楚了,是固定互感器的罗丝与母排间的绝缘垫击穿了引起的,可能是安装时锁得太紧破裂了
回复
35楼
电气区管说的对,昨天厂家终于派人来仔细检查了一下,烧毁的互感器下端母排连接螺栓松动,从而引起母线过热,导致互感器受热爆炸烧毁,互感器二次线圈落在B相上与B相形成了短路。感谢各位的帮助。谢谢。
回复
36楼
学习学习 学习
回复
37楼
绝缘没做好互感器质量不太好,也可能使螺丝没拧紧啊,互感器选型太小,可能很多原因
回复
38楼
终于真相了!学习了!

回复
39楼
是母排发热导致互感器的温度上升,后融化了,造成二次短路现象。
回复
40楼
载流量过大 铜排发热大!!!
回复
41楼
互感器的问题引起的事故,质量是关键,小问题而已。
回复