求助:变压器绕组匝间短路保护方法
zzzzzzzz999
2012年10月05日 19:44:18
来自于变压器
只看楼主

请教:如果一台630KVA油变压器绕组匝间短路,哪些物理量发生变化?所用继电保护保护方法?多谢!

请教:如果一台630KVA油变压器绕组匝间短路,哪些物理量发生变化?所用继电保护保护方法?多谢!
免费打赏
wboy8759
2012年10月05日 20:44:17
2楼
差动保护就可解决问题。
回复
hai2013
2012年10月23日 11:45:35
3楼
变压器绕组匝间短路保护方法比较同意楼上的说法
回复
lingxuct
2012年10月23日 13:16:42
4楼
变压器(特别是小变压器)是没有对匝间短路好的保护方法的。

上面有朋友说本体差动保护,在匝间短路没有对铁芯击穿时,差动保护也是无能为力的!因为绕组匝间短路,不会产生差流!只有当电弧对铁芯击穿时,通过铁芯的电流,差动才会动作。

一般小变压器是由瓦斯保护,当绕组短路时,有电弧产生,就会在油内产生气泡,瓦斯保护就会有信号。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-23 13:19 编辑 ]
回复