请教一个关于喷头最大保护面积的问题
ziluolankuaile
2012年10月06日 10:24:23
只看楼主

建筑为中危一级那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6R=2.55米那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢

建筑为中危一级
那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.
如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6
R=2.55米
那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米
算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.
不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢
免费打赏
wangzhenhuahere
2014年10月15日 13:40:59
12楼
一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?
回复
wangzhenhuahere
2014年10月15日 13:41:31
13楼
一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?
回复
yngjyyx
2015年03月12日 10:40:35
14楼
7#解释正解,学习了
回复
yngjyyx
2015年03月12日 10:45:03
15楼

一只喷头自身实际的喷水面积要看所选的喷头样本,可参考04S206
回复
天马行空哒
2015年05月17日 14:20:58
16楼
lsbfhqbl 发表于 2012-10-12 10:31 术语,2.1.12一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离 与 相邻配水支管之间距离 的乘积。放 …懂了~~大神膜拜
回复
ufob
2015年11月27日 16:54:50
17楼
这个问题在这看到好几次了。主要原因还是因为要保护所有面积,必须有重叠啊,所以不能拿圆面积当保护面积。保护面积的定义也是矩形或者正方形。
回复
tydreamdesign
2015年12月04日 10:20:00
18楼
本帖最后由 tydreamdesign 于 2015-12-4 11:20 编辑

楼主说的一直喷头的最大保护面积为12.5㎡,在《喷规》条文说明7.1.2条,但是这是在中I危险级,K=80的前提下。这儿有个概念,保护面积≠喷洒面积,假如是轻危险级那么要求的喷水强度为4L/min·㎡,那么算出来的保护面积就是20㎡。另外,楼主说的在中I危险级,K=80的条件下算出的20.36平米是不正确的,因为你假想了一个条件就是喷水强度是6L/min,而喷头的喷洒半径是根据他的特性确定的。假如这儿换成轻危险级,K=80,那么如果按照楼主的算法得出的喷洒面积为31.4平米,这显然是不对的。
回复
co1448068656327
2015年12月04日 20:08:05
19楼
lsbfhqbl 发表于 2012-10-12 10:31 术语,2.1.12一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离 与 相邻配水支管之间距离 的乘积。放 …膜拜大神中
回复
陈大亮
2015年12月07日 14:33:25
20楼
3.6*3.6=12.96,取12.5没问题啊。
回复
攻城师77789
2015年12月23日 11:01:47
21楼
学习了楼主
回复

相关推荐