混凝土导电吗?为什么现在很多建筑多不打接地基了,而只是基础承台的底板筋焊接一下。底板筋下面还有垫层,又不和大地相连,导电性能好吗?
混凝土导电吗?为什么现在很多建筑多不打接地基了,而只是基础承台的底板筋焊接一下。底板筋下面还有垫层,又不和大地相连,导电性能好吗?
22楼
钢筋混凝土基础的外表皮无防腐层或有沥青质的防腐层时,可以利用其作为接地体。所以首先要看是哪种基础形式,如果是桩基础,桩基都很深,本身是不需要防腐的(当然,地下室地坪是有防腐层的),直接利用桩基内钢筋作为接地极。如果是筏板基础,通常是有防腐层的,据了解现在采用沥青防腐的不多,通常是橡胶或塑料类防腐层,这种情况则需在基础防水层下方的混凝土垫层内敷设接地网格(可采用镀锌扁钢)作为人工接地体,该人工接地体要与上方的筏板钢筋及防雷引下线钢筋连通,具体作法参见国标图集03D501-3第13~15页
回复
23楼
这个问题很好!实际现在都这么做!没有玄念。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
24楼
混泥土带水分子,肯定导电啊
回复
25楼
好好学习,天天向上!!!
三人行,必有我师!!!
回复
26楼
那么多钢筋埋在那么深,得有多少接地极呀. 就是完全不导电的物质埋那么深它周围的土壤也能导电,所以感觉只要有钢筋就行.
回复
27楼
感谢,找了很多地方用基础做接地体的理论依据,总算找到了
回复
28楼
明白了,学习让人进步
回复
29楼
pirate_boy 发表于 2012-10-6 20:17 利用混凝土中的钢筋作为接地,腐蚀相对较小,接地效果更好…混凝土也是导电的。简单清楚,回答正确!
回复
30楼
学习了%………………
回复
31楼
学习学学习
回复