碰到项目,400V柜框架开关甲方要求用综保,要求过流,速断,接地保护,是不是可以用中压柜常用的综保?互感器是 不是用常用的电流计量互感器?
碰到项目,400V柜框架开关甲方要求用综保,要求过流,速断,接地保护,是不是可以用中压柜常用的综保?互感器是
不是用常用的电流计量互感器?
免费打赏
qbw4607
2007年05月21日 21:02:37
2楼
完全可以,不过要仔细选择厂家并咨询。互感器就用低压普通型号即可。
回复
ofc
2007年05月22日 11:14:20
3楼
谢谢楼上兄弟
回复
f117a3000
2008年03月07日 21:33:59
4楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liqing126
2008年03月16日 17:32:08
5楼
完全可以,不过要仔细选择厂家并咨询。互感器就用低压普通型号即可,不过要质量可靠