大家图纸上都写混凝土的环境类别么
veraciousboy
2012年10月06日 22:55:08
只看楼主

RT 请问大家图纸上不写环境类别有没有问题, 把保护层啊水胶比什么的都写清楚了可以么。由于防腐做法比较保守,为了避免不必要的麻烦主任叫别写环境类别了,省的业主问。我目前想不出来不写有什么不可以的, 请大家给点意见。谢谢。

RT 请问大家图纸上不写环境类别有没有问题, 把保护层啊水胶比什么的都写清楚了可以么。由于防腐做法比较保守,为了避免不必要的麻烦主任叫别写环境类别了,省的业主问。我目前想不出来不写有什么不可以的, 请大家给点意见。谢谢。
免费打赏
yangbaolin1
2012年10月08日 20:55:15
12楼
一定要写的,不写是不行的。
回复
chang880808
2012年10月09日 06:55:39
13楼
这个还是有必要的啊,施工图纸上必须注明混凝土结构环境类别以及混凝土耐久性要求(既水胶比等内容)。混凝土保护层厚度是与环境类别有关联的,在图纸上可以不注明混凝土保护层厚度,可以由施工单位根据混凝土结构环境类别来查11G101-1图集来确定混凝土保护层厚度。
回复
mintion
2012年10月09日 08:46:37
14楼
我们在总说明上是要注明清楚的。
回复
二锅兄
2012年10月09日 09:47:55
15楼
要写,环境类别影响的东西比较多,而且一个建筑往往并不是只有一个环境类别,还应该分别注明各类构件的环境类别。环境类别不仅对于施工单位的保护层确定,混凝土配合比设计等有用。更在于环境类别也是一个设计依据,一个完整的设计文件是必须要交代设计所有依据的东西,不然就成拍脑袋。

另外,根据《建筑工程设计文件编制深度规定》,结构设计总说明是要注明各构件的环境类别。

有理有据的,作为设计者,没有理由和道理不写明环境类别。