我用的是2012.06.30版本,为没什么纯砖混结构墙体不满足抗震要求,显红字时,却没有告诉需要配多少水平钢筋?
我用的是2012.06.30版本,为没什么纯砖混结构墙体不满足抗震要求,显红字时,却没有告诉需要配多少水平钢筋?
2楼
墙肢编号: 2— 3
抗力与荷载效应之比: 0.50
承载力抗震调整系数γre: 0.85
地震剪力设计值V: 491.03kN
墙肢横截面面积A: 0.77m2
平均压应力σo: 0.29MPa
砌体抗震抗剪强度ζNfv,m: 0.29MPa
砂浆平均强度等级M: 5.00
块体平均强度等级MU: 10.00
中部构造柱面积Ac: 0.06m2
中部构造柱钢筋fycAsc: 122.1kN
构造柱参与工作系数ζc: 0.50
墙体约束系数ηc: 1.10
验算不通过!墙体需配水平钢筋:
水平钢筋强度fyh: 210.N/mm2
层间墙体竖向截面钢筋面积Ash: 0.0mm2
水平钢筋参与工作系数ζs: 0.12
回复
3楼
墙肢编号: 2— 3
验算不通过!墙体需配水平钢筋: 水平钢筋强度fyh: 210.N/mm2
层间墙体竖向截面钢筋面积Ash: 0.0mm2 水平钢筋参与工作系数ζs: 0.12
回复