沿街小商铺 消防设计?
binli24
binli24 Lv.2
2007年05月21日 11:09:32
只看楼主

沿街小商铺 上部没有住宅 商铺面积总合超过10000平米 消防怎么设置?

沿街小商铺 上部没有住宅 商铺面积总合超过10000平米 消防怎么设置?
免费打赏
kibo
2007年07月12日 16:43:35
12楼
如果商铺类似于底层设有商业服务网点的住宅楼把上面住宅去掉,也就是商铺之间各项防火措施满足商业服务网点相关要求,那么这个建筑物是不需要设置室内消火栓系统的。
我们不能因为一个建筑物上面没有住宅了,就否认其商业服务网点的性质。
回复
gpechj02
2007年07月12日 21:18:30
13楼
楼主的这种小商铺,如果符合商业服务网点的定义,从罗马一直修到北京也不用消火栓与自动喷淋。
回复
fzq19760709
2007年07月13日 09:43:54
14楼
建规
8.3.1除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:2体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆等。
8.5.1-4任一楼层建筑面积大于1500m2或建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店。


关键是“商店”这个词是怎么理解的。一个卖香烟或面条的店面算不算“商店”。这个需要询问当地消防部门和审图公司。
回复
dreamskyxq
2007年07月13日 10:14:40
15楼
如果每间不超过5000立方,那就什么都不用设,加几个灭火器就行!
回复
黑面神猴
2007年07月13日 10:28:44
16楼
建规上关于“商业网点”、商铺、商场的定义概念还是比较清楚地,象14楼说的那样,如果是设在住宅楼的底层,营业厅不超过二层的话,应该算是商业网点,如果是单独的建筑专门做商店用的话,那肯定是商店了
回复
hswcock
2007年07月13日 10:54:26
17楼
对于商住一体化的小商铺每层设置消防卷盘及灭火器即可
回复
visitor
2007年07月13日 12:32:40
18楼
并不是不超 200 平米的隔间商铺就叫商业网点
其一,网店的用途有严格限制,其二,网店是依附于居住建筑存在的

10000/路两边/5~7米跨,这条街大致 700~1000米长

楼主的这种单层门面更像商业步行街一类的性质,
这里的门面大致做什么大家应该都能体会

回复
wuqigui
2007年07月13日 14:08:31
19楼
面积不大于300平方的都可视为商业网点,最多就设消火栓就对了
自喷可以不设
回复
qiushi-mr406
2007年07月13日 14:43:27
20楼
en
回复
muyang2099
2007年07月13日 15:03:14
21楼
找了规范了没有什么具体说明的。
同意12楼的说法。