做通风的时间不长,现在选排烟或排风机的时候,算出来的一个风量可以对应好几个不同转速,例如我算的一个走廊需要排烟量17500立方,选HTF-Ⅱ型排烟风机No.7有一个风量是18000就,转速1450;No.8有一个风量是17200,转速960,像这种情况我就不知道了,转速的大小应该和噪音的大小有很大关系吧?还有就是No.7的风机安装预留孔应该小点吧?大家平时是如何选风机的,哪位大侠给说一下看看什么书也行,现在感觉自己最应该做的就是学习啊

做通风的时间不长,现在选排烟或排风机的时候,算出来的一个风量可以对应好几个不同转速,例如我算的一个走廊需要排烟量17500立方,选HTF-Ⅱ型排烟风机No.7有一个风量是18000就,转速1450;No.8有一个风量是17200,转速960,像这种情况我就不知道了,转速的大小应该和噪音的大小有很大关系吧?还有就是No.7的风机安装预留孔应该小点吧?大家平时是如何选风机的,哪位大侠给说一下看看什么书也行,现在感觉自己最应该做的就是学习啊
免费打赏
bendandawang
2012年10月07日 12:32:06
2楼
还有就是大型商业中一般是底层放一个排烟风机还是没层放一个风机好?
回复
风水大师ywh
2012年10月08日 09:02:58
3楼
1、排烟风机不用考虑噪声的问题。
2、风机除了要看风量,还要看压头,一般风机的转速不同压头也不一样。
3、大型商业可以做风井,风机放屋顶。
回复
chenjue1986
2012年10月09日 14:34:21
4楼
说的很有道理.排烟风机一个是排烟量要达到设计要求,一个就是压头满足要求.噪声是不需要重点考虑的,火灾了还哪有心情管噪声呢.一般转速大的噪声也大,同样风量的风机转速低的一般稍贵一点
回复
bendandawang
2012年10月11日 12:47:10
5楼
学习了,多谢大家指点呵呵
回复
qwer719104027
2013年02月07日 14:54:51
6楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
demond07
2013年02月07日 16:01:26
7楼
chenjue1986 发表于 2012-10-9 14:34 说的很有道理.排烟风机一个是排烟量要达到设计要求,一个就是压头满足要求.噪声是不需要重点考虑的,火灾了还 …同意版主的说法
回复
beyond1359
2013年02月08日 10:09:26
8楼
支持地板
回复
shali001007
2014年03月21日 09:54:44
9楼
学习一下,谢谢:)
回复
a2357663
2014年03月21日 10:16:02
10楼
排烟还考虑什么噪音啊