18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?
xiaosanzhang
2007年05月21日 14:43:31
只看楼主

18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?

18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?
免费打赏
yangchun19
2007年05月21日 15:37:14
2楼
不可以,15KW以上的要软启
回复
xx_691214
2007年05月21日 17:32:36
3楼
在变压器容量允许的情况下,18.5KW的潜水泵决对可以直接启动!!!
回复
sheshi38du
2007年05月21日 17:44:12
4楼
亏二楼还取名叫“干式变压器”,连电动机启动与变压器的容量有关都不知道,呵呵……
回复
cz13306196492
2007年05月21日 19:02:03
5楼
当然可以了,变压器容量允许的话,可以直接起动。绝对没问题的
回复
zhong-wei-jie
2007年05月21日 20:18:21
6楼

那个规范有此说法,15KW以上的电机就要软启?我见过30KW的电机也有直接启动的,就看您的变压器容量了。
回复
rencom886@co163
2007年05月21日 21:40:10
7楼


好像是民规上提到的吧 ,说是市政供电的15KW以上的电机需要降压启动,具体搞不清楚了。但都是很老的东西了,我一般是电机容量不超过变压器的5%就直接启动
回复
hjb88998
2007年05月21日 21:47:34
8楼
不能直接启动,因为切断电源时泵管的水回流会产生锤击反应,会对管件与泵机造成比较大的损害
回复
dennonggai
2007年05月22日 00:54:34
9楼
确实只要变压器允许,18。5KW只是小菜一碟,我们厂的变压器可容三秒内同时直接起动多台电机/泵(最大110KW,最小2.2KW),正常运行电流约1.3~1.5KA。只是忘了变压器变比是多少。
回复
cwp
2007年05月22日 06:12:54
10楼
变压器容量允许,可以直接启动。
回复
wzhzyx911
2007年05月22日 07:40:35
11楼
变压器容量允许的情况下,18.5KW的潜水泵决对可以直接启动!