18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?

18.5KW的浅水泵可以直接启动吗?,我是新手,请大虾指教如何启动?
免费打赏
china_liang
2007年05月22日 07:55:31
12楼
下面转一段去年俺上课时书上的内容,供大家参考:异步电动机能否采用直接启动应视电网的容量(变压器的容量)、启动次数、电网允许干扰的程度及电动机的型式等许多因素决定。按有关规程规定:第一,对于由专用变压器供电者启动时,电动机的端子电压,对经常启动者不低于额定电压的90%,对于不经常启动者不低于85%。第二,对于由公用变压器供电的低压电动机,单台容量小于14千瓦者都可采用全压启动。
回复
hzw418
2007年05月22日 08:15:54
13楼

能否直接启动,要看启动后对整个电网的影响。如变压器容量允许,可以直接启动。

至于水锤问题,一般会在泵后加逆止阀。以保证水锤问题的发生。
回复
llylookfor
2007年05月22日 08:19:22
14楼
我个人还是赞成“变压器容量允许的话,可以直接起动。”至于12楼的“单台容量小于14千瓦者都可采用全压启动”不知道来处,我想可以参考,最终还是要有依据--规范
回复
qm125_2al8087
2007年05月22日 08:42:34
15楼
①电动机由变压器供电时,不经常起动的电动机,其容量不宜超过变压器容量的30%;经常起动的电动机,其容量不宜超过变压器容量的20%。
②电动机由发电机直接供电时,允许直接起动的电动机容量可按电动机KVA0.1KW计算。
自己根据这个标准去算就知道了。
回复
ar1118du
2007年05月22日 09:02:06
16楼
GB50055
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:

一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:

1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:

2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;

3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。

三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。

回复
ar1118du
2007年05月22日 09:04:12
17楼
条纹说明:
第2.3.3条 本条的重点是正确选择全压起动或降压起动。必须指出, 一款所列的全压起动条件是充分条件,除此以外,别无他项。许多手册、导则甚至规程中,往往把“电动机绕组的温升不超过允许值”亦列为一个条件,这种提法似是而非。问题不在于这句话本身,而在于不能将这一条件与笼型电动机和同步电动机的起动方式联系起来。可以证明,笼型电动机和同步电动机降压起动时绕组发热比全压起动更严重。因此,这类电动机起动时的温升问题,不能采用降压起动方式解决,只能正确选择电动机类型和定额解决。为此,本规范已明确规定:“笼型电动机和同步电动机的额定功率应按起动条件校验”(第2.2.3条一款);“选用笼型电动机不能满足起动要求或加大功率不合理时,宜采用绕线转子电动机”(第2.2.2条二款)。

某些构造特殊的电动机,如铸钢转子笼型电动机,全压起动时,转子表面可能过热。在这类情况下,应按制造厂规定的方式起动。

当不符合全压起动的条件时,应优先采用降压起动方式,包括切换绕组接线、串接阻抗、自耦变压器起动等。应该指出;除降压起动外,还可能采用其他适当的起动方式。如某些机械带有盘车用的小电动机可以利用;某些变流机组可利用其直流发电机作为直流电动机来起动;某些有调速要求的电动机,可利用调速装置来起动。
回复
ar1118du
2007年05月22日 09:06:59
18楼
民规:
10.2.1.5 由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:

(1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动。

注意是由城市低压网络直接受电的场合 这个条件
回复
baihu0812
2007年05月22日 09:30:06
19楼
没错,变压器容量允许的情况下,18.5KW的潜水泵决对可以直接启动!,
回复
gyj5120
2007年05月22日 10:32:18
20楼
变压器容量的大小可以直接启动其10%的容量的电机
回复
ljq_lucifer
2007年05月22日 11:38:26
21楼
不可以!验收都会有问题!规范上讲15KW以下的可以直接启动 以上的要降压启动