高压选件
yuhai293711
Lv.10
2012年10月07日 16:46:47
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
28柜出线柜1000KVA的变压器,用多大的断路器,为什么
28柜出线柜1000KVA的变压器,用多大的断路器,为什么
免费打赏
lennie1219
2012年10月07日 19:33:23
2楼
1000kVA的变压器高压侧额定电流60A不到,高压断路器额定电流630A,开断电流需要计算,不过通常开断25kA够了。
回复
yuhai293711
2012年10月08日 09:17:52
3楼
请问,开断电流如何计算
回复