什么时候用镀锌焊接钢管?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2007年05月21日 15:17:51
来自于采暖供热
只看楼主

焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?

焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
免费打赏
gaolei28
2007年06月14日 10:29:16
12楼
看业主的要求啦,怎么规划的施工单位就照图施工嘛,
管材的选择要看介质类型与压力,无缝管一般用于管径较大或压力较高的管道,镀锌不镀锌就要看对介质的洁净度有没有要求了,
镀锌管也可以焊接,只要焊接后刷防锈漆就行了。
回复
cyuz
2007年06月14日 17:32:20
13楼
太细的管无法用焊接连接,而且镀锌钢管不能用焊接。
回复
yq13417
2007年06月15日 15:16:46
14楼
DN<50的一般用焊接钢管,而大于等于50的用无缝钢管
回复
ziranfeng_lq
2007年06月16日 15:19:09
15楼
镀锌管道的防腐性能要优于非镀锌钢管,一般规定DN100以下镀锌钢管采用螺纹连接,DN100以上可以采用焊接,只不过是由于螺纹连接比较麻烦,而且比较容易漏水,所以一般设计时DN50以下(包括DN50)钢管采用镀锌管道螺纹连接,DN50以上采用非镀锌管道焊接
回复
goodtony1983
2007年06月27日 17:29:04
16楼
对于采暖管道而言,焊接是必须,因为它又上盘和下盘,在冷热涨缩的过程中,管道会有位移滑动,采用丝接和卡箍连接时间长了很容易导致管道渗漏,一般较为常用的设计都是采用焊接钢管,要是管径较大的话(大般是大于DN50)就应该考虑用无缝钢管了,至于采用镀锌钢管一般都是用在支管上比较多.
回复
wgj1207
2007年06月28日 13:35:53
17楼

镀锌钢管上的锌在高温焊接的时候会产生毒气,对工人身体有危害。
回复
fun886
2007年06月29日 10:34:59
18楼
螺纹连接太麻煩拉
回复
kill185
2007年06月29日 22:38:18
19楼
去看 <GB50242-2002>
回复
xixixi001
2007年07月09日 16:01:26
20楼
看规范
!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhouxin_0736
2007年07月10日 20:03:23
21楼
基本知识啊 ,
回复