我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢
我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢
23楼
我觉得也没有多大的问题,冒烟是很明显的受潮(如果线圈没有被烧掉,说明匝间没有短路的故障),能用那么长的时间没有问题,说明线圈是好的,可以使用,温度高是很正常的事,至于噪音大,应该是吸合的间隙没有调整好或铁芯锈蚀,
回复
24楼
有可能工作电压太低,低于185V造成。
回复
25楼
检查线圈电压是否和控制电压配套,测量一下控制电压。可能是220V的线圈用到了380V控制回路中。
回复
26楼
1可能机械部分有卡滞。
2铁芯磁隙可能太大。
3线圈电压不符。
4线圈线径不符合要求偏细。
回复
27楼
先检查一下线圈的输入电压。要是没问题那就是线圈有问题了 。可能是线圈饶组间短路
回复
28楼
线圈发热后在恒定值应该没有问题,但是噪音大就可能是铁心接触不好
回复
29楼
看你是什么样的牌子了,不过用时不出问题就得了,要不你加个节电器,这样会好点
回复
30楼
你查一下接触器的衔铁是不是被卡死啦?
回复
31楼
电压没有问题的话,就是衔铁上有油渍,新的接触器有这样的问题,不过很少,正规厂家这样的问题很少!建议你换,正规厂家有这样的问题多吸合几次就可以了!,这方法对我很实用!呵呵
回复
32楼
1、检查线圈电压是否和供电电压配套:380线圈配220电源电压会导致磁力不足,吸合不到位而出现发热,同样220线圈配380电源电压会出现过压导致类似发热情况;
2、检查线圈质量和绝缘情况;
3、检查接触器铁心吸合情况,如果吸合不到位会导致发热;
回复