我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢
我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢
33楼
1检查线圈是要什么电压的.2检查你给定的电压是否与线圈电压相符.3检查机构有无卡阻.4你原来是否动过接线,5有双线圈的,一个吸合线圈一个维持线圈,是否有,如有是否接反.6如果没有噪音线圈发热,说明机构没有问题.有烟可能是潮气或者线圈有短路现象.
回复
34楼
还有一个是检查是否线圈电压是否能达到220V,电流是多少?
回复
35楼
仔细看看线圈的额定电压是多少,线圈的电压在线圈表皮上标准的有,不要看接触器外壳,声音大不大,没有什么声音的话一般铁芯就没有什么问题的。
回复
36楼
应该是线圈电压与电源电压不配套或者线圈匝间或层间短路。噪声过大是铁芯不紧 或短路环坏。本人曾遇到过不少因线圈电压不对导致线圈发热烧坏
回复
37楼
噪声大检查一下接触器的衔铁是否正常.同时衔铁上的闭合短路环是否完好?这些都有可能造成噪声.同时检查一下电源电压是否过高,一般超过额定电压25%的话,线包发热会很厉害.在加上铜导线的正温度特性,形成了一个恶性循环.最好的办法是更换一个新线包.
回复
38楼
应该是电压不匹配问题,碰到过这个问题
回复
39楼
1.线圈电压是不是符合要求。2。铁芯表面是否有杂物。3衔铁间隙不合适。4线圈匝间短路或受潮。
回复
40楼
1.线圈电压是不是符合要求。2。铁芯表面是否有杂物。3衔铁间隙不合适。4线圈匝间短路或受潮。
回复
41楼
线圈本身质量有问题,或线圈轻微匝间短路。开始冒烟是线圈的潮气,噪音大说明铁心截面可能有锈蚀或脏物,停运后拆开用细砂纸轻轻打磨一下,擦干净即可。
回复
42楼
26lou楼说得很对:1可能机械部分有卡滞。
2铁芯磁隙可能太大。
3线圈电压不符。
4线圈线径不符合要求偏细。
开始冒烟是线圈的潮气,
回复