请帮忙看看我做电站水处理,平面布置和系统图,见附件
请帮忙看看我做电站水处理,平面布置和系统图,见附件
12楼
流程基本没问题,混床出口到除氧器间最好加水箱和增压泵,以保证除氧器负荷波动不会影响混床运行;
另外,业主处理的水质怎样,浊度多少,SDI值多少,有无余氯;如果业主的水没余氯的话要在清水泵前加次氯酸钠,如浊度和SDI值超RO要求则须增加预处理设施。
回复
13楼
生活水平提高了,农村用水问题还存在很大的问题,在我们那里有很多人因为喝的水有问题生病的人大有人在。
在此问问有没有哪家单位生产成本相对低的水处理设备到农村推广?要是有的话我愿意为其推销。
生活水平提高了,农村用水问题还存在很大的问题,在我们那里有很多人因为喝的水有问题生病的人大有人在。
在此问问有没有哪家单位生产成本相对低的水处理设备到农村推广?要是有的话我愿意为其推销。
回复
14楼
流程图:没有图框的?到底是A几的图纸?这么长的流程用加长图幅啊,要么分两张画。还有界区符号、主流程和辅助流程应该区分明显一点。管道太挤了。
平面布置图:应该是初步设计阶段吧,设备留有接口就行了(或者先不画管口的),要不然设备又加上一段管子加上弯头没有去向的管道更加不知所云。尺寸有些小尺寸初步设计不标,但大的总宽、总长、设备长径什么的要标。这张图好乱,想什么都说清楚又没有说得很清楚。
刚开始画图都是这样的,慢慢来就好了。COME ON!
回复