分水器集水器之间的平衡管
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月21日 21:06:16
来自于中央空调
只看楼主

请教空调机房内分水器集水器之间应该有根平衡管吧,上面是有个什么压差平衡阀还是什么?具体有些什么东西啊,还有那根管子是多大的?虽然我知道应该有这么个东西,但到底为什么要这个,这个的具体作用是什么啊?

请教空调机房内分水器集水器之间应该有根平衡管吧,上面是有个什么压差平衡阀还是什么?具体有些什么东西啊,还有那根管子是多大的?虽然我知道应该有这么个东西,但到底为什么要这个,这个的具体作用是什么啊?
免费打赏
a7457456
2007年05月22日 13:53:08
2楼
那个是压差旁通,管径可以简单按照比主管小两号口径选取,作用是保证冷冻机组是定流量运行.
回复
lily16
2007年05月22日 22:10:27
3楼
谢谢,那么我从水泵出来的是DN250,那我这根管子应该是DN150了?不要这个东西行不行呢?是不是和空调的自控有关?
回复
xgq.701245
2007年10月30日 12:20:37
4楼
兄弟,当然不行了!

回复
chengshiguyi
2009年04月09日 21:19:59
5楼
对于流量小的,可以不要
大系统,水量变化大的需要
回复
basten2000
2009年04月10日 09:56:45
6楼
尤其是有自控的地方,肯定是要压差旁通阀的!!!
回复

相关推荐