多联机系统的新风量要符合国家标准规定的最小新风量10%吗????
多联机系统的新风量要符合国家标准规定的最小新风量10%吗????
12楼
10楼的这个说法值得商榷。我们在设计一个会议室时,很少能够事先明确的知道平均开会人数只有40人、或60人。如果会议室的设计座位数有100个,我就只能按100人计算新风量。顶多打一个0.9左右的系数。
回复
13楼
我觉得也是啊100人按照座位数的话,一般也没几个人敢弄60人有的或许还会多算呢.
回复
14楼
不用,主要是按室内人员计算新风量,但特殊的一些人员较少的大空间例外!
回复
15楼
只要是中央空调就应该设新风系统,但现在设的太少了.另外,为了节能新风还应加换热,而实际用的更少.看来真要把中央空调搞好,真的不容易呀!我们大家千方百计努力吧!至于具体数据多看看书就清楚了!
回复
16楼
你最起码要保证每个人30m3/h的新风量吧,这应该比你的10%要大吧,这可是设计规范上规定的哦
回复
17楼
觉得跟人的需求有关系吧,保证每人30M3/h
回复
18楼
不做新风,违反国家强制性规范。我们最近的项目施工图审查意见上明确讲到。
回复
19楼
不做新风 同様に問題がない
回复
20楼
楼主不是专业的吧?
回复