高层住宅前室正压送风口应该选用什么形式的?
身怀绝技
2007年05月21日 22:48:52
来自于通风排烟
只看楼主

是必须选用带复位、联动功能的还是可以选用普通的自垂型百叶送风口?如果要选用前者的话,而往往前者要求的出风口面积比较大,很难满足,这时候该怎么办?

是必须选用带复位、联动功能的还是可以选用普通的自垂型百叶送风口?如果要选用前者的话,而往往前者要求的出风口面积比较大,很难满足,这时候该怎么办?
免费打赏
zdd37355
2007年05月22日 08:56:24
2楼
是必须选用带复位、联动功能的,自垂型百叶送风口不可以的,选择是也很好选(你的前室的面积是多少)??
回复
身怀绝技
2007年05月22日 21:02:07
3楼
请问能给传几个样本么,最好是有设备的尺寸的,百叶送风口是不是也可以做成联动的?再一个就是送风口的面积该怎样计算?
回复
toplhc
2007年05月23日 09:43:05
4楼
风量除以5m/s得出截面积

假如计算出的风口是500宽*900高,那你提建筑就是550*1200(考虑250-300高的电动执行机构)即可
回复
toplhc
2007年05月23日 09:43:52
5楼
点论坛上面的“电子样本”看相关样本
回复
shengqianxiang
2007年05月23日 13:56:48
6楼

点头
回复