讨论一下钢结构设计中的梁柱的计算长度如何确定!梁的计算长度一般取3米,为什么?柱的平面外计算长度又如何取值?
讨论一下钢结构设计中的梁柱的计算长度如何确定!梁的计算长度一般取3米,为什么?柱的平面外计算长度又如何取值?
2楼
我也想知道
回复
3楼
抛砖引玉,先谈一下:
一般来说隅撑的设置间隔是3米,是否就意味着计算长度是3米?如果是的话,那么柱的计算长度是否应该取柱高?
实际计算过程中柱的平面外制约很大,应该如何去设置?
我一般是在相应的位置设一道隅撑,这样作是否合理?
请大家各抒己见,讨论一下。
回复
4楼
梁的平面外计算长度,习惯上去两个檩条的间距,你说的3米对应的檩条间距应该是1.5米,要是檩条间距是2米,你的平面外计算长度应该是4米,这些都是偏于安全的,是一些经验.没有考虑屋面板的蒙皮效应.
对于柱子的平面外计算长度,也是考虑墙梁的支撑作用,要是没有墙梁,你应该在柱子长度范围内设置系杆,减少柱子平面外长度.
回复
5楼
梁柱的平面外计算长度取它的平面外支撑点的间距,如隅撑、支撑桁架等
回复
6楼
为什么不是,檩条或者墙粱的间距,单纯的檩条和墙粱不能起到支撑作用?
回复
7楼
梁的平面外取隅撑间距时,屋面板应与檩条有可靠连接,若没有可靠连接,则应取隅撑间距与支撑间距的较大值!
柱子的平面外计算长度,有通长系杆的话,取系杆到柱端的距离,若没有的话,则取柱子的整个长度!
回复