很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的? 这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人

很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的?
这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人
免费打赏
flylovemore
2012年10月09日 20:49:35
22楼
(当然是通的,但是只能在老根儿上通,就是说只是在总配电室是一回事儿,出了总配电室以后必须分道扬镳,永不接触。用万用表测的话肯定是低阻状态。)
支持这种说法
回复
电气何求
2012年10月09日 21:31:13
23楼
TN-S的N线和PE线在变压器这里是连在一起的,所以是通的,变压器后也就是出了总配电柜后N线和PE线就不能相连了。
回复
michaeloyang
2012年10月09日 22:16:30
24楼
记得零线和地线之间好像是有零点几伏的电压,声音和完全通的声音不一样,是因为这个原因?
回复
a475892694
2012年10月09日 23:26:25
25楼
得多像你们学习学习啊
回复
wokaoniyade
2012年10月11日 09:36:49
26楼
万用表发声不脆,看阻值是多少?要么你测量问题,要么表问题,要么电路接触不良。

零线和地线在电源端是通的,其他点不通

正常为低电阻。
回复
四点水001
2012年10月11日 10:23:57
27楼
变压器那里是通的
回复
michaeloyang
2012年10月13日 15:04:36
28楼
请教您:您说的总配电柜指的是GGD或者是GCS柜吗?变压器中性点应该是接到他们的零排上吧?那么总柜的地排上也要连一根线到变压器中性点接地的接地排上吗?本人菜鸟请赐教
回复
ssby003
2012年10月14日 21:25:36
29楼
学习学习
回复
william19988
2012年10月31日 09:39:18
30楼
6楼、7楼已经讲得很清楚。只要明白了TN系统的概念,相信楼主就明白了。
回复
ccj8989
2012年10月31日 10:52:12
31楼
看那种系统,如果前级动力开关是切断N线的话,开关断开后就不会通,
一般N/PE是通的,