进到配电箱的电缆零线、地线是通还是不通?
michaeloyang
2012年10月08日 12:27:18
只看楼主

很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的? 这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人

很多工地上进到配电箱的电缆的零线和地线用万用表的通断档打会发出闷闷的响声,感觉不是干脆的通或者断,用欧姆档打会发现阻值比较小,说明是通的,查书知道接地系统分TN-S和TN-C,我看一般情况电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统?也就是说零线和地线是应该分开的,那为什么用万用表打是通的?是不是因为变压器的二次侧中性点接地,如果是那就是说零线和地线本来就应该是通的?
这个问题很多地方的专工说法不一,有的说不通,有的说通,请教高人
免费打赏
zhouxf_21
2012年10月31日 11:16:23
32楼
认为不是低阻的亲们,没有真正掌握TN-S系统接地
回复
无影
2012年10月31日 16:38:13
33楼
其实楼主自己分析的就很有道理啊~~临电是必须采用TN-S制的接地系统的(强条),系统在变压器处必然是中性点直接接地,并从接地点同时引出PE线的,因此可以测出N线和PE线呈低阻状态。

muyuyao:大多数建筑物内部不也都是要求TN-S系统吗?雷规有强条规定的。

回复
hnwangxr
2012年10月31日 17:12:10
34楼
10楼说的有理
回复
五都钱塘
2012年10月31日 18:29:15
35楼
不通就是错的
回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:22:12
36楼
TN-c三相四线制 TN-C-S三相四线部分五线制 TN-S三相五线制,三相五线是在变压器的中性点分别引PE线和N线两条线路独立,中相四线中在变压器中性点引PEN线,PE线和N线共用!

muyuyao三相五线制的提法完全错误!!!TN-S系统还是三相四线制

回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:22:56
37楼
TN-c三相四线制 TN-C-S三相四线部分五线制 TN-S三相五线制,三相五线是在变压器的中性点分别引PE线和N线两条线路独立,三相四线中在变压器中性点引PEN线,PE线和N线共用!
回复
asmallsmallbird
2012年10月31日 23:09:13
38楼
低阻状态吧!!
回复
nanhu006
2012年11月01日 09:29:19
39楼
支持楼上的,老根真是通的,除非是在箱外单打地线,就不通了。
回复
luocnl119
2019年01月28日 17:07:15
40楼
学习了哦,好的讲解
回复
muyuyao
2019年01月30日 17:58:35
41楼

电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统


-------未必!!!

有时候,总进线电缆尽管是五芯的,但在上级出线柜那里未必有PE排,所以在那里电缆PE根本没有地方接,电工们也就不可能接了,这时候,其实还仅仅是进来了A/B/C/PEN,还是TN-C形式进线,进户后的PEN线必须先做重复接地才能分离为N线和PE线,实现向TN-S系统的转换,整体看就是TN-C-S系统。