安全净距的问题
君子藏玉
2012年10月08日 13:43:25
只看楼主

请问:在35kV及以上屋外配电装置设计中,海拔大于1000m时,关于ABCD值的修正的值是怎么算的,如海拔为2500米的35kV屋外配电装置A值的修正值是多少?请给出具体算法,谢谢

请问:
在35kV及以上屋外配电装置设计中,海拔大于1000m时,关于ABCD值的修正的值是怎么算的,如海拔为2500米的35kV屋外配电装置A值的修正值是多少?
请给出具体算法,谢谢
免费打赏
electricity
2013年04月23日 18:56:30
2楼
DL5352-2006T 高压配电装置设计技术规程
回复