求教断路器和开关的选择先后问题!!!
lilyhello
lilyhello Lv.3
2007年05月22日 13:35:16
来自于断路器
只看楼主

请问各位保护用断路器选择的时候是先选导线再选断路器还是先选断路器再选导线? 是不是选导线的时候载流量按1.25倍的开关额定电流选。还是断路器的额定电流是计算电流的1.25倍选,只要导线载流量大于额定电流就可以? 望各位大侠指教

请问各位保护用断路器选择的时候是先选导线再选断路器还是先选断路器再选导线?
是不是选导线的时候载流量按1.25倍的开关额定电流选。还是断路器的额定电流是计算电流的1.25倍选,只要导线载流量大于额定电流就可以?
望各位大侠指教
免费打赏
gdx8785
2007年05月22日 14:25:25
2楼
http://co.163.com/forum/content/219_728779_1.htm
回复
lilyhello
2007年05月22日 14:31:17
3楼
那些原理谁都懂我问的是这个先后和系数的问题
回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月23日 11:40:20
4楼
先选断路器,再选导线,因为短路器是用来保护线路的,当然包括导线
倾向于选导线的时候载流量按1.25倍的开关额定电流选,至少要大于开关额定电流
回复
lilyhello
2007年05月23日 15:29:21
5楼
有的设计人员是按计算电流的1.25倍选开关额定电流,然后导线电流只要大于这个值就行
回复

相关推荐