求助~~!!!我家的钢结构夹层问题~~~~
swh
swh Lv.2
2004年09月06日 15:10:14
只看楼主

请大家帮帮忙~~~~~~我想找一位钢结构师,我是一个业主,我家的房子是复式小户型,开发商在墙体里留了预埋件,我自己请装修公司来做夹层。根据结构师认证过的方案,我家的夹层共有10根10号的工字钢,长度在3米,工程进展到一半,我现在发现,10根工字钢,有5根不是整根,是用两截不够长度的钢梁焊接起来的,而且有的已经没办法用钢板加固,但施工方和监理方都说安全上没有问题,我想请结构师帮我判断一下。现在正在僵持中。十万火急。谢谢大家了~~~~~~~~~~~~~~~~

2004961094454614202.jpg

免费打赏
海阔天空0
2004年12月23日 16:50:02
12楼
可以焊接,关键是如何保证质量。此外严格的受力分析,需要避开受力较大的部位焊接。
回复
xiaoinsd
2005年10月16日 20:14:41
13楼
才三米,材料没有问题啦,焊缝问题确实是重点,如果是装修公司焊的,基本上是三级焊缝了,还是在腹板加盖板焊接比较好,在翼板加没有这么理想,
另复式的楼加层我一般建议在钢梁上盖木板,再搞木地板,是最理想的,荷载小很多的。
只有在首层商铺上加夹层,可以在钢梁上浇钢筋混凝土,因为可以立柱,
回复
fg0792
2005年10月17日 08:14:50
14楼

同意
回复
zhengyi_923
2005年10月17日 08:18:06
15楼
根据楼主的附图,做以下分析,希望能对楼主有所帮助:
1.看一下结构上的受力分析,在弯矩最大处不宜对接。一般在钢主梁中间三分之一段不允许对接。
2.钢主梁对接焊缝不宜在同一截面,应错开200mm以上,且一般只允许对接一次。
3.焊缝的质量一定要符合标准的要求。(三级焊缝作外观缺陷和几何尺寸检查,二级对焊缝内部缺陷用超声波探伤焊缝长度的20%,一级须按照质量评定等级II级的要求用超声波探伤焊缝长度的100%。)
4.若满足以上要求,且在夹层荷载合理的情况下,应该是安全的。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年10月17日 08:20:27
16楼
该贴可以结贴了!对楼主已经毫无帮助了!
回复
dodo2002
2005年10月17日 19:25:12
17楼
完全可以焊接,上下翼缘如果做成45°斜接就最好了.
回复

相关推荐

APP内打开