工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
12楼
说的好
回复
13楼
哈哈,俺刚毕业的时候,都不知道继电器、接触器长什么样。仔细看看长相,看看参数就知道有什么区别了
回复
14楼
两者的应用范围不同哈.接触器主要是用在动力主回路,继电器主要是在信号传递/交换时使用.接触器的控制电压多为交流,而继电器多为直流.
回复
15楼
继电器也有不少是交流的
回复
16楼
接触器是用小电流控制大电流的,主触头通以大电流,一般有2个以上辅助触点。
中间继电器,用在控制回路,用于扩展辅助触点,用于控制小电流的,或用于电的隔离。它没有主、副触头之分。
回复
17楼
中间继电器一般用在二次回路上,有24V的也有220V的
回复
18楼
接触器适用于远距离控制电力线路的接通和断开。额定电流在十安及以上。中间继电器起控制,保护,调节及传递信息等作用。额定电流在十安以下。小电流的主回路可以用中间继电器代替接触器。
回复
19楼
中间继电器如何去选择呢!
还是按照容量选择吗!
回复
20楼
我只知道接触器可以用在主回路;中间继电器用在控制回路。
今天学习了
回复
21楼
接触器用于控制电力主回路的接通和断开,额定电流在十安及以上。中间继电器用于控制回路的保护、调节及传递信息等作用,额定电流一般在十安以下,但也有二、三十安的小型大功率继电器。小电流的主回路在继电器耐压范围内可用中间继电器代替接触器。
回复