偶是新手,问下电压互感器接线怎么接380/100的上面端子为A和X,下面为a和x,然后下面还有接地端请问A和X接什么啊,是2相的电压么? 接A和B相就行了吗?下面的a和x就是接电压表的吧?
偶是新手,问下电压互感器接线怎么接
380/100的
上面端子为A和X,下面为a和x,然后下面还有接地端
请问A和X接什么啊,是2相的电压么? 接A和B相就行了吗?
下面的a和x就是接电压表的吧?
2楼
你说的没错,A,X是一次侧:接进线电源的线电压;
a,x是二次侧:接电压表。
接地端需接地。
回复
3楼
我现在只有2个互感器,但我电压表有3个,我咋接啊?
回复
4楼
一次侧:X和A短接然后接到进线B相,其余的A端接A相,X端接C相;
二次侧:同样x,a短接并接地。将3只电压表分别接到a,x-a,x之间。
电压表的型号是什么?输入100V显示380V的么?
注:只能测线电压,可找相关资料再看一下。
回复
5楼
我已经按照这样的接法接线了
但测量为
ab=108V
bc=108V
ac=180V???
不知道怎么回事啊?
回复
6楼
二次侧a-x是否已经可靠接地?应该都为100V左右的线电压才对啊!
回复
7楼
关注中
回复
8楼
一次侧:X和A短接然后接到进线B相,其余的A端接A相,X端接C相;
二次侧:同样x,a短接并接地。将3只电压表分别接到a,x-a,x之间。
电压表的型号是什么?输入100V显示380V的么?
注:只能测线电压,可找相关资料再看一下。
回复
9楼
我也是新手,学到一点常识.
回复
10楼
看你 的表是用来测量什么的电压了!!!
回复
11楼
楼主,到底怎么样了呢??关注中,你是不是像他说的那样,接地没接好呢??为什么会这样啊??还是,你接好了,就是这样的??能不能请懂的人再指点,指点啊?:hug:
回复