偶是新手,问下电压互感器接线怎么接380/100的上面端子为A和X,下面为a和x,然后下面还有接地端请问A和X接什么啊,是2相的电压么? 接A和B相就行了吗?下面的a和x就是接电压表的吧?

偶是新手,问下电压互感器接线怎么接

380/100的

上面端子为A和X,下面为a和x,然后下面还有接地端

请问A和X接什么啊,是2相的电压么? 接A和B相就行了吗?
下面的a和x就是接电压表的吧?

免费打赏
sxcxd206
2007年05月22日 18:46:34
2楼
你说的没错,A,X是一次侧:接进线电源的线电压;
a,x是二次侧:接电压表。
接地端需接地。
回复
bowstring
2007年05月22日 18:58:25
3楼
我现在只有2个互感器,但我电压表有3个,我咋接啊?
回复
sxcxd206
2007年05月22日 20:18:37
4楼
一次侧:X和A短接然后接到进线B相,其余的A端接A相,X端接C相;
二次侧:同样x,a短接并接地。将3只电压表分别接到a,x-a,x之间。
电压表的型号是什么?输入100V显示380V的么?
注:只能测线电压,可找相关资料再看一下。
回复
bowstring
2007年05月24日 20:03:50
5楼
我已经按照这样的接法接线了
但测量为
ab=108V
bc=108V
ac=180V???

不知道怎么回事啊?
回复
sxcxd206
2007年05月29日 20:47:38
6楼
二次侧a-x是否已经可靠接地?应该都为100V左右的线电压才对啊!
回复
hubeixp
2007年05月30日 11:44:44
7楼
关注中
回复
menghao1688
2007年11月22日 11:45:47
8楼
一次侧:X和A短接然后接到进线B相,其余的A端接A相,X端接C相;
二次侧:同样x,a短接并接地。将3只电压表分别接到a,x-a,x之间。
电压表的型号是什么?输入100V显示380V的么?
注:只能测线电压,可找相关资料再看一下。
回复
fzqlfp20050329
2008年05月10日 22:38:37
9楼
我也是新手,学到一点常识.
回复
happily5019
2008年08月27日 18:09:26
10楼
看你 的表是用来测量什么的电压了!!!
回复
edith213
2009年08月21日 10:53:58
11楼
楼主,到底怎么样了呢??关注中,你是不是像他说的那样,接地没接好呢??为什么会这样啊??还是,你接好了,就是这样的??能不能请懂的人再指点,指点啊?:hug: