计算喷淋泵扬程时,我用的是天正给排水软件喷淋计算,先算出供最不利喷头的干管入口压力,然后再用 该入口压力 + 该入口至喷淋泵的总水头损失 + 最不利喷头与消防水池最低水位高差 这样计算有问题吗?还有就是请问大侠们,用软件计算时,选择作用面积有技巧吗?因为个人感觉我选用的作用面积,计算出来的入口压力都比较大,基本上都是40多米!
计算喷淋泵扬程时,我用的是天正给排水软件喷淋计算,先算出供最不利喷头的干管入口压力,然后再用 该入口压力 + 该入口至喷淋泵的总水头损失 + 最不利喷头与消防水池最低水位高差 这样计算有问题吗?
还有就是请问大侠们,用软件计算时,选择作用面积有技巧吗?因为个人感觉我选用的作用面积,计算出来的入口压力都比较大,基本上都是40多米!
2楼
喷淋配水管入口压力大于40米时,要调整管道管径,不能完全照规范上的最小管径,配水干管管径适当增大,如70变80 ,80变100,125变150
回复
3楼
水流指示器后的水头损失现在都不怎么算了,按23米估吧,40米肯定大了
回复
4楼
一般水流指示器前压力按30m考虑,
很少计算
回复
5楼
水流指示器前是什么位置呢?是水流指示器到喷淋水泵这一段管路吧?
就是说,喷淋水泵扬程计算是按供最不利喷头的干管入口压力+最不利喷头至消防水池最低水位高差+30m?这个30m是怎么计算出来的啊,是不是有点大啊?
回复
6楼
软件是水力计算,特性系数法计算出的压力、流量肯定会比较大的,
回复
7楼
1.正常情况下中危险2级,在水流指示器附近压力为30m。若是设有K115的边墙式扩展覆盖型就需要40m。
2.现在天正软件很好用。可以拿多个试算。基本上都是30mm,除非建筑平面特殊房间小喷头密度大。
3.回上部网友:23m无论如何都不够。
回复
8楼
湿式喷淋系统管道压力是恒定的,压力没有小于0.4mpa;经验算法水泵扬程应大于40M、工程建筑总高度等于100M的选多极泵,30M的可选单极泵;考虑水头损失大下边楼层应增设减压阀。
回复
9楼
学习了,软件软件计算的正常情况下是靠谱的
回复
10楼
一般水流指示器前压力按30m考虑,
很少计算
回复
11楼
要看你的危险等级的,如果轻危险等级以及中危险等级差不多30,如果是严重危险等级以及仓库危险等级,雨淋系统,那就不一样了。
回复