喷淋 扬程计算问题
tianfu_1989
2012年10月08日 19:34:41
只看楼主

计算喷淋泵扬程时,我用的是天正给排水软件喷淋计算,先算出供最不利喷头的干管入口压力,然后再用 该入口压力 + 该入口至喷淋泵的总水头损失 + 最不利喷头与消防水池最低水位高差 这样计算有问题吗?还有就是请问大侠们,用软件计算时,选择作用面积有技巧吗?因为个人感觉我选用的作用面积,计算出来的入口压力都比较大,基本上都是40多米!

计算喷淋泵扬程时,我用的是天正给排水软件喷淋计算,先算出供最不利喷头的干管入口压力,然后再用 该入口压力 + 该入口至喷淋泵的总水头损失 + 最不利喷头与消防水池最低水位高差 这样计算有问题吗?
还有就是请问大侠们,用软件计算时,选择作用面积有技巧吗?因为个人感觉我选用的作用面积,计算出来的入口压力都比较大,基本上都是40多米!
免费打赏
小方
2012年10月24日 19:43:37
12楼
配管不合理,不能按照规范那个表格去配,尤其是末端
放大管径重新计算,一般控制在20~30米,地下室可以近40米
回复
banruos
2013年06月17日 21:17:10
13楼
受教了!刚开始学压力很大!
回复
y1y108
2013年07月16日 21:12:22
14楼
软件计算的正常情况下是靠谱的
回复
君临天下
2013年07月16日 22:34:42
15楼
关键是喷淋系统中喷头对应的管径有点小,导致水头损失很大。
回复
rosiaaiho
2017年02月14日 10:56:48
16楼
谢谢各位大神指导