【请教】地下室后浇带防水层打穿如何补漏?(共同学习进步)
rizhaotumuren
2012年10月09日 09:03:00
来自于建筑施工
只看楼主

这是昨天遇到的一个问题,我作为甲方,本着对工程质量负责的态度请教各位老师,如何处理这个问题情况描述:工人在后浇带清理过程中,为方便排水在后浇带底板用水钻钻了几个洞(D50mm),再用自吸泵将吸水管插入洞中抽水,便于将后浇带的水抽干。防水保护层是C20细石混凝土,50mm厚,防水材料为两层400g/㎡TS,巡查时发现打的几个洞有几个已经开始漏水。在与施工方研究如何补漏的时候感觉很难处理,也研究了几个方案,但感觉都不可靠。

这是昨天遇到的一个问题,我作为甲方,本着对工程质量负责的态度请教各位老师,如何处理这个问题
情况描述:工人在后浇带清理过程中,为方便排水在后浇带底板用水钻钻了几个洞(D50mm),再用自吸泵将吸水管插入洞中抽水,便于将后浇带的水抽干。
防水保护层是C20细石混凝土,50mm厚,防水材料为两层400g/㎡TS,巡查时发现打的几个洞有几个已经开始漏水。
在与施工方研究如何补漏的时候感觉很难处理,也研究了几个方案,但感觉都不可靠。
恳请各位老师如有遇到此类问题,你们是如何处理的?没有遇到过的我们一起探讨研究一下,共同学习进步……
上传照片供大家看一下哈:

[ 本帖最后由 rizhaotumuren 于 2012-10-10 09:09 编辑 ]

IMG_20121009_134812.jpg


IMG_20121009_084932.jpg

免费打赏
rizhaotumuren
2012年10月10日 09:10:05
12楼
恳请大家进言进策!呵呵大胆发言
回复
qinruiqi
2012年10月12日 11:38:00
13楼
这钢筋绑的也太差劲了
回复
baobei888999
2012年10月12日 15:38:53
14楼
学习学习
回复
liyang262
2012年10月12日 17:25:59
15楼
能不能有一种油膏类的东西灌里头?我也不懂探讨下~
回复
famedown
2012年10月12日 19:39:55
16楼
第二张图片是什么啊?什么是堵漏王啊?请教中
回复
rizhaotumuren
2012年10月13日 13:52:55
17楼
施工单位用的是堵漏灵灌孔,目前发现没有渗漏迹象,堵漏灵的特性是微膨胀性,所以不用掺非膨胀水泥
回复
rizhaotumuren
2012年10月13日 13:56:48
18楼
你可以百度百科搜一下堵漏王与堵漏灵。都是很适用的材料……
回复
louyuanjian1
2012年10月16日 08:44:13
19楼
一、施工单位在编制施工前方案未考虑排水,排水的方法可在该部位的某个地方提前预留集水井,集水井防水与其他部位施工方法一样。
二、看渗水量的大小,再确定处理方法。