请问大空间、大面积照明控制可否采用微断+导轨式接触器控制?并在配电箱门上设置启动/停止按钮?
请问大空间、大面积照明控制可否采用微断+导轨式接触器控制?并在配电箱门上设置启动/停止按钮?
2楼
建议你分灯回路时交错分成几个回路,别一停就全停了。
另外每回路建议为16A断路器,灯数<25。
你还可以考虑加入时间继电器的办法控制,控制上会更灵活、方便。
回复
3楼
可以靠按纽箱控制,但不要把面板放在配电箱门上,因为配电箱有可能放在比较隐蔽
的地方,类似的工程我做了很多
回复
4楼
请问一个16A断路器回路是不是可以连接 24个双管荧光灯?
回复
5楼
应该是的
回复
6楼
你计算一下电流不就可以了吗
回复
7楼
多谢!明白了!
回复
8楼
三相配电,间隔控制
回复
9楼
16A的断路器供24盏双管灯是有条件的,电子镇流器和带补偿的电感镇流器是可
以的,但不带补偿的电感镇流器是不可以的,施工方对此不大注意