请问大空间、大面积照明控制方式
zyyzwm
zyyzwm Lv.2
2004年09月06日 22:11:21
只看楼主

请问大空间、大面积照明控制可否采用微断+导轨式接触器控制?并在配电箱门上设置启动/停止按钮?

请问大空间、大面积照明控制可否采用微断+导轨式接触器控制?并在配电箱门上设置启动/停止按钮?
免费打赏
dshilunls
2004年09月08日 09:23:14
2楼
建议你分灯回路时交错分成几个回路,别一停就全停了。
另外每回路建议为16A断路器,灯数<25。
你还可以考虑加入时间继电器的办法控制,控制上会更灵活、方便。
回复
caim
2004年10月11日 11:24:17
3楼
可以靠按纽箱控制,但不要把面板放在配电箱门上,因为配电箱有可能放在比较隐蔽
的地方,类似的工程我做了很多
回复
pretty2000
2004年10月11日 12:22:06
4楼


请问一个16A断路器回路是不是可以连接 24个双管荧光灯?
回复
江南小生
2004年10月11日 13:29:23
5楼


应该是的
回复
prezhjian
2004年10月12日 10:35:05
6楼
你计算一下电流不就可以了吗
回复
pretty2000
2004年10月12日 12:32:16
7楼
多谢!明白了!
回复
ldsx
2004年10月12日 15:33:04
8楼
三相配电,间隔控制
回复
dapengzhang
2004年10月12日 15:55:10
9楼
16A的断路器供24盏双管灯是有条件的,电子镇流器和带补偿的电感镇流器是可
以的,但不带补偿的电感镇流器是不可以的,施工方对此不大注意
回复

相关推荐