强手请进(关于电压互感器)
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年09月06日 23:45:25
来自于变压器
只看楼主

有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?

有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。



请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
免费打赏
小电容美眉
2004年09月08日 07:43:14
12楼
归根结底,就是中性点接地与否对非故障相电位的影响而发生的电位变化,影响到开口三角绕组的
二次侧电压。
另外,不同意 zhoushu8所说的中性点不接地时,单相接地时非故障相电压相差为60度,我仍认为是120度,同
样也可以算得开口三角处的电压矢量和为100V
回复
zhaokaikai
2004年09月08日 08:25:12
13楼
虽然我不是重色轻友的人。。。但我还是同意小电容妹妹。。。
回复
zhoushu8
2004年09月08日 08:25:56
14楼
请教mm怎么会是120度?,AC,BC的夹角不就是60度吗?AC+BC正好是3U。
你说仍为120度,那么指的是哪个角?可以算得开口三角处的电压矢量和为100V ,
请详细说明一下好吗?
回复
小电容美眉
2004年09月08日 08:31:37
15楼
最简单地论证一下,10KV中性点不接地单相接地故障时,电网可以继续运行数小时,要是相差成了60
度?那电网还能运行吗?
AC,BC的夹角在矢量运算时应是外角吧?画个矢量图就知道了,是箭头顺接成角,我认为是120度。还请指教。
回复
weilanz
2004年09月08日 10:29:32
16楼
故障时相电压就变成线电压了,而正常时线电压AB,BCA的夹角难道不是60度?!
所以,故障时,相(线)电压的夹角是60度。
至于MM说的10KV中性点不接地单相接地故障时,电网可以继续运行数小时,个人觉得是线电压没有
发生变化,对三相设备没有影响。还有一个原因就是接地电流小,当然这个与主题无关。
回复
zhoushu8
2004年09月08日 10:58:06
17楼
是我在请教MM你呢,因为这问题我才搞明白,结果你又说不对了,所以糊涂了
回复
zhaokaikai
2004年09月08日 11:04:53
18楼
开口处电压矢量和等于相电压???对不对呀???
回复
zhoushu8
2004年09月08日 11:17:48
19楼
可以确认,偶11楼的说法是正确的
回复
大鼻山
2004年09月08日 12:19:56
20楼
哈哈,老周11楼的说法我认可了,这是最合理的解释了!中心点不接地系统时,故障相的电压夹角
肯定发生了变化,为60度;否则其矢量和不可能是100V的!
不过首先还是感谢电容MM和老赵前天的“引路”哟!电容MM前天的结论是正确的,只是今天解释原
因时和老周稍有偏差;
衷心感谢各位的辛勤劳动!
回复
大鼻山
2004年09月08日 12:28:55
21楼
老赵哇:开口三角形的电压肯定不是相电压的,而三个相电压之矢量和。我们前面谈到的100/3和
100V,其实都是针对正常运行时的相电压,并非开口三角形端口电压。
老周已经很好解释了系统中性点接地与否,对于PT二次电压的影响,真是太棒了;一扫我多日疑云
回复