求助,5HP谷轮压缩机
a315134680
a315134680 Lv.2
2012年10月09日 12:34:43
来自于制冷技术
只看楼主

开机高压报警,高压表也指示开机后顺时高压报警。系统有一过滤器不过过滤器边上有一旁路直接连通了,请各位高手支招

开机高压报警,高压表也指示开机后顺时高压报警。系统有一过滤器不过过滤器边上有一旁路直接连通了,请各位高手支招
免费打赏
shyf08
2012年10月25日 15:14:25
12楼
是不是 冷库的膨胀阀堵塞了?
回复
wobiwin
2012年10月29日 21:59:00
13楼
应该是冷凝器前端的高压管路组成部分可能有堵塞 比如高压阀 油分 等
回复
wudong566
2012年10月30日 11:42:09
14楼
你将系统的制冷剂回收好(估计也回收不了了)。直接用氮气接上去,一点一点的(从压缩机排气口)一路向后排查,定能查出堵的地方!
回复
tmzx258425393
2013年05月28日 22:33:44
15楼
去检查电磁阀,这种现像我遇到一次,停机后,电磁阀关闭不严,做成大量液态进入低压区,当从新启动时,几秒就高压了,我更换电磁阀就解决了