稳压泵扬程最小为60米,在消火栓和喷淋共用消防水泵的情况下,而消火栓60米扬程已属超压
ylss
ylss Lv.2
2004年09月07日 09:39:50
只看楼主

稳压泵扬程最小为60米,在消火栓和喷淋共用消防水泵的情况下,而消火栓60米扬程已属超压,如何解决这一矛盾?请各位指教。

稳压泵扬程最小为60米,在消火栓和喷淋共用消防水泵的情况下,而消火栓60米扬程已属超压,如何解决这一矛盾?请各位指教。
免费打赏
xuhuan
2004年09月07日 11:04:46
2楼
稳压泵最好分开,气压罐好像可以合用
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 17:06:56
3楼
最好分开
回复
bj2574
2004年09月14日 09:03:36
4楼
简单的办法是按惯例设定好停泵压力.
回复
loen_007
2004年09月22日 14:19:22
5楼
稳压设计有问题,其实稳压设备气压给水设备是根据稳压泵设置的,如果气压罐合
用,工压比的也是控制稳压设备的启动停止压力,还有可以按装泻压阀定压