现在有一台18.5KW的浅水泵,直接启动,因为变压器的容量够大。 现在断路器选择CM1-100/3 63A,接触器选择CJ20-40,继电器选择30,因为水泵到控制室有120米远,用电缆埋地,电缆型号选择:VV22-4*16-SC25-FC .请问这样可以吗?周围也没有问,请各位指教亦下,谢谢!
现在有一台18.5KW的浅水泵,直接启动,因为变压器的容量够大。
现在断路器选择CM1-100/3 63A,接触器选择CJ20-40,继电器选择30,因为水泵到控制室有120米远,用电缆埋地,电缆型号选择:VV22-4*16-SC25-FC .请问这样可以吗?周围也没有问,请各位指教亦下,谢谢!
2楼
断路器,接触器,电缆都可以,热继电器电流小了,要37A左右
回复
3楼
谢谢指教啊!
回复
4楼
断路器,接触器,电缆,热继电器都偏小了。潜水泵运行电流比一般的水泵要大,所以控制器件的选择要放大些。
回复
5楼
请问,具体多少合适呢
回复
6楼
不管比一般水泵大多少,只要额定18.5KW摆这儿,电流都一样的。热继你选30A,用的时候只要能调到40来安,肯定就没啥问题。
回复
7楼
接触器应选用CJ20-63A,40A的难以承受电机的起动电流冲击。另外最好用JD6-100型电动机综合保护器代替热继电器。
回复