宿舍楼散热器采暖回水管布置的问题,急!
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月09日 14:55:50
来自于采暖供热
只看楼主

6层学校宿舍楼采暖,上供下回跨越式单管采暖系统。供水管沿着顶层贴着梁底安装,回水可不可以贴着地面,沿着墙角走呢?它对窗台高度有什么要求呢?由于回水管是有坡度的,如果长度100m的回水管,散热器高度700的话,窗台需要多高才能满足要求呢?

6层学校宿舍楼采暖,上供下回跨越式单管采暖系统。供水管沿着顶层贴着梁底安装,回水可不可以贴着地面,沿着墙角走呢?它对窗台高度有什么要求呢?由于回水管是有坡度的,如果长度100m的回水管,散热器高度700的话,窗台需要多高才能满足要求呢?
免费打赏
小小兵
2012年10月17日 14:17:05
15楼

谢谢,只是对于安装的形式不知道,要是有现场可以看或者有图片可以看就好了。
回复
wqwsn99
2012年10月17日 14:29:04
16楼
上供中回多好啊
回复
huaijiuxiaoya
2012年10月24日 15:20:06
17楼
表示下 做过好多上供中回,过门处好处理吧
回复
lingfeng60000
2012年10月25日 09:40:37
18楼
我们做的基本都是上供中回
回复
杜钧
2012年10月25日 10:53:55
19楼
回水管不需要多大的坡度,窗台无要求,因为一般的窗台都是900mm的,700的暖气安装没问题。
回复
happy_365
2012年10月25日 15:51:44
20楼

这个没必要太纠结了!
如果对美观要求不是很严格的话可以走明管。回水管过门的时候局部设地沟就可以!
窗台高度一般900就可以了!机械循环供暖系统热水管道可以无坡度敷设(前提:水流速度不小于0.25m/s)。
注意上供下回单管系统底部散热器要适当增加!
回复
小小兵
2012年10月25日 16:26:38
21楼

谢谢版主耐心指导,幸苦啦
回复
hyt20105926
2013年05月24日 15:47:37
22楼
哥们,我现在在做供热工程的课程设计,我选的也是6层宿舍楼,好巧啊,我能请教你些问题吗,我得扣扣873294076 方便的话 加下我,谢谢哈
回复
黑宇
2014年08月26日 09:16:32
23楼
flier_01 发表于 2012-10-13 11:34 一般散热器做窗户下要求窗高900当窗高600时也可以采用300-400高的暖气片——————-您好,您说的上供中回系统排水怎么办?