这种标线方式正规吗
lmf1980
lmf1980 Lv.2
2007年05月24日 08:52:01
只看楼主

请问这种标线方式正规吗?2RVV-3X1.0(电源线) SC25 FC帮忙解释一下是什么意思谢谢

请问这种标线方式正规吗?
2RVV-3X1.0(电源线) SC25 FC
帮忙解释一下是什么意思
谢谢
免费打赏
wang890
2007年06月07日 19:10:53
52楼
不知哪个是正确的,有标准图例的请上传。
回复
lixianfeng_1977
2007年06月07日 22:05:33
53楼
回复
tszdm123
2007年06月08日 14:29:02
54楼
正确答案:
电线电缆:
RVV-500V 2X(3X1.0) 或 7X1.0
保护管:
SC25 FC
需要管线表我可以上传!!!
回复
asi
2007年06月08日 19:16:20
55楼
2RVV-3X1.0(电源线) SC25 FC 应该这样标2(RVV-3X1.0) SC25 FC,两根三芯电缆穿铁管,埋地暗敷设

楼上的同学没有标明导线的电压等级,个人认为这样比较好些. RVV-0.5/1 2X(3X1.0)SC25FC

电压等级如果说明中统一说过可以标为

2(RVV-3x1.0)-SC25-FC或

2(RVV-3X1.0),SC25,FC或

2(RVV-3X1.0)/SC25/FC


回复
asi
2007年06月08日 19:27:07
56楼
楼上的同学没有标明导线的电压等级,个人认为这样比较好些. RVV-0.5/1 2X(3X1.0)SC25FC

这样标好象也不对,

2(RVV-0.6/1KV-3x1.0)-SC25-FC 似乎更准
回复
ham19720813
2007年06月08日 23:47:29
57楼
这样的问题还需要在网谁问呀。
回复
qiquan1974
2007年06月14日 18:09:01
58楼
是不是搞电的哟?!提点有深度的问题嘛!
回复
zheng76
2007年06月26日 21:10:15
59楼
我同意9楼说法,不过设计标注还是规范点好,
回复
guaiguai0625
2007年06月27日 20:51:45
60楼
支持9楼的
回复
jixiaoping_jxp
2007年06月28日 17:19:59
61楼
楼主真是高手呀,是ZR,而不是2R,看清哦
回复

相关推荐