110kV等级的变压器,如果是三圈变,由于方式要求,中低压侧可能断口运行,因此要加桥避雷器,对于两圈变,有没有必要在低压侧加桥避雷器呢?
110kV等级的变压器,如果是三圈变,由于方式要求,中低压侧可能断口运行,因此要加桥避雷器,对于两圈变,有没有必要在低压侧加桥避雷器呢?
2楼
个人认为看具体的条件和情况,最好加!
回复
3楼
我们这儿两卷变都不加装变压器出口避雷器
回复
4楼
都要求加,无所谓三卷变、两卷变的区别,不加避雷器的一般是旧站或单台变压器离母线很近,在这种情况下可以用母线PT的避雷器保护,但现在的新站都应该加,特别是GIS开关大规模应用后,该开关的截波特性很垂直,对周围设备的冲击很大。
回复
5楼
GIS开关指的是SF6开关吗,若单指GIS开关,那SF6开关是不是也是这种特性
回复
6楼
可能上面我说的有些错误,GIS开关基本上就是SF6开关了。
我们这110kV比较多用C-GIS,也就是真空灭弧、SF6绝缘的全封闭组合电器。叫GIS顺口了(其实不是真正的GIS)
上面说的截波特性主要是指110kV的真空开关,SF6开关的特性曲线还是有一定角度的,但相对于油化开关还是很陡,只要变压器和开关之间有一定的距离,问题还是不是很大,不过避雷器是肯定要装的
回复
7楼
真空开关保护变压器是一定要家避雷器的,因为真空开关开断时有操作过电压。考虑其他因素在内,还是应该装避雷器。
回复
8楼
那从哪里能找到相应的规程呢?我们这里设计说可以不加(好像在25米以内),生产上说必须要加,但没有相应的规程支持。
回复
9楼
避雷器也没几个钱,还是加为好。
意见以运行单位为准,除非与现有规程冲突,在没有规定的情况下,还是听生产的
回复
10楼
现在110变的中低压侧一般是35和10kV,10kV开关都是真空开关,那就是应该加了,各位达人有和理论支持啊?
回复
11楼
理论就是截波特性了,特别是现在真空开关的弹跳普遍要求到<2ms的时候,对设备的过电压保护要求更高
回复