风机盘管加新风系统,新风处理到室内等焓状态,温度低于室内状态点,湿度大于室内状态点,如何判断新风承不承担室内负荷?高手指教?
风机盘管加新风系统,新风处理到室内等焓状态,温度低于室内状态点,湿度大于室内状态点,如何判断新风承不承担室内负荷?高手指教?
2楼
不承担
回复
3楼
怎么解释呢?
回复
4楼
我怎么感觉实际的做法跟理论怎么矛盾呢?
回复
5楼
处理到室内等焓状态点,不承担室内负荷。
回复
6楼
i=1.01t+d(2501+1.84t)。算一下吧。
回复
7楼
这里存在显热负荷和潜热负荷!
温度低于室内温度,而湿度大于室内湿度!
与室内比较得到的显热负荷=潜热负荷!
两部分相互抵消,所以不承担室内负荷!
如果不明白两部分为什么抵消,建议画图比较两部分的面积就知道了!
回复
8楼
温度低,说明显热小
湿度大,说明潜热大
这一大一小,正好抵消!
回复