路灯配电交流. 不看也得看
sxyxzj_138
sxyxzj_138 Lv.2
2007年05月24日 14:43:33
只看楼主

路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏.  设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共八个回路. 设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(250*92*1.1)+(110*92*1.1)/0.9/0.07=100KVA.   P快车道=28KW.I=P/0.9/220/四个回路=35AP人行道=12KW.I=P/0.9/220/4=15A.

路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏.
  
设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共
八个回路. 


设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 


按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(250*92*1.1)+(110*92*1.1)/0.9/0.07=100KVA.   P快车道=28KW.I=P/0.9/220/四个回路=35AP人行道=12KW.I=P/0.9/220/4=15A.

上边各回路的电流求出了.不知对否. 下一步如何选择.电览截面 断路器呢?

按方案2配电:选择变压器容量同上.I=P/0.9/根号3/380=360*92*1.1/0.9/根号3/380=62A除以四个回路每回路16A.    

各回路的电流求出了.不知对否. 下一步如何选择.电览截面 断路器呢?.  有大师给补充一下
免费打赏
sxyxzj_138
2007年05月27日 13:48:52
3楼
按方案2配电.设置半夜灯.一是关掉其中的一侧.二是铺设两条电览. 如关掉一侧的话.由于路面比较宽.很显然关掉一侧的灯.照度会很差很差.只靠对面一侧的灯的余光. 如铺设两面条电览.又投资大.因此对于一个交通流量不大的县城的一条普通道路.我选择了单相配电.设置半夜灯两侧采取同时点燃同时熄灭110W灯.两侧始终保持同样照度.这样对路面照度应该是比较理想的吧. 但就是三相不好平衡.不知有什么弊端?
回复
tsphy123
2007年06月04日 09:25:33
4楼
我给你发一电缆性能表参照一下
回复
tszdm123
2007年06月07日 14:46:27
5楼
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月07日 16:50:08
6楼
1、放一条电缆,采用树干式绝缘穿刺连接,三相分均一点.2、供电方式采用IT系统.管道敷设时放一根12圆钢做接地。
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月07日 17:02:23
7楼
电流不大,单相供电没有问题,截面可以减小。
回复
hubeixp
2007年06月08日 10:50:48
8楼
最好还是三相供电
回复
liwenlifeng
2007年08月07日 16:56:13
9楼
最好还是三相供电
回复