新规范要求计算算基础抗浮力,但不知如何计算地下水的浮力。基础底标高48。5米抗浮水位49。5米地下车库的防水板如何设计(8X8米柱网独立基础加防水板)。板厚取多大,配筋多大合适。请各位高手赐教。
新规范要求计算算基础抗浮力,但不知如何计算地下水的浮力。基础底标高48。5米抗浮水位49。5米地下车库的防水板如何设计(8X8米柱网独立基础加防水板)。板厚取多大,配筋多大合适。请各位高手赐教。
12楼
整体抗浮计算和局部抗浮计算。
回复
13楼
按我的经验来看,像你这样的采用独立基础时底板一般为300~400MM就够了。
配筋要达到最小的配筋率0.15%就可以了。
回复
14楼
水头差产生的浮力相当于楼板(防水底版)的面荷载,按这个计算,底板一
般采用双向配筋。注意一下钢筋别配反了就成
回复
15楼
如果自重解决不了浮力,可加抗拔桩
回复
16楼
快告诉我, 我也在为难呢!
回复
17楼
对于筏板基础,当地下水对结构存在浮力时,请问建筑物对基底产生的压力和不存在地下水时建筑物对基底产生的压力是否相等的?
回复
18楼
抗浮计算:算出浮力=hx10 h=基底-地下水位(按最高水位算)
抗力=上部总重(含底板重)/筏板面积
抗力>浮力 抗力按标准值计算不乘系数。不够可加大外伸长度,用土压力来补尝,实在不行加厚底板,我做水池,不够,底板加厚到400。
回复
19楼
这里需要注意荷载的取值:有利恒载取0.9系数。不计活载,摘《北京细则》
回复
20楼
荷载规范第8页对分项系数也有规定
回复
21楼
我是新手,可否介绍下抗拔桩呢
回复