占地面积25000平方米,两层,一层做机械排烟,分六个防火分区,每个防火分区设置一个排烟风机排烟,这方案可行否?另外排烟量如何计算啊?
占地面积25000平方米,两层,一层做机械排烟,分六个防火分区,每个防火分区设置一个排烟风机排烟,这方案可行否?另外排烟量如何计算啊?
12楼
还是不会啊,这样的公式排烟量好像和面积没多大关系了?
回复
13楼
我现在是一个防火分区划分三个防烟分区,但是三个防烟分区共用了一套机械排烟系统这样可以吧?即一个防火分区做一套排烟,不是每个防烟分区做一个
回复
14楼
Z就是Hq(清晰高度)
1、算Hq
2、表4.2.2查Q
3、算Z1
4、算Mp
5、算▲T
6、算排烟量
回复
15楼
是的。排烟量也是每个防烟分区的排烟量。只考虑一个着火点
回复
16楼
非常感谢!非常感谢!再问清楚一点,每个防火分区只设一个机械排烟系统是可以的是吧?但是排烟量只是一个防烟分区的排烟量?有其他联系方式吗?有个EM也行啊!
回复
17楼
对了再问一个,我这个概念很不清楚,比如地下车库之类的,规定是一个防烟分区是2000平米,那么超过2000平米的就也不用设置两个机械排烟系统,可以两个防烟系统共用一个机械排烟系统,但是排烟量不会随之加大,比如仍旧可以是3*6*2000=36000这样是吧?
回复
18楼
是的,每个防火分区可以只设一个机械排烟系统,排烟量只是一个防烟分区的排烟量。但是负责每个防烟分区的风口必须到位,符合30m的要求。负责每个防烟分区的排烟防火阀常闭,哪个分区着火,哪个阀门开启。防烟分区可以用挡烟垂壁划分
回复
19楼
基本正确。但是我们院规定排烟不能按3米算,要按实际层高。排风可以.
我上面说得全是针对上海项目,不能推广到全国
回复
20楼
公式的T和T0怎么选值?还有,如果两个防火分区共用一个机械排烟系统,那么每个防烟分区还要单独设置一个280的防火阀吗?不能直接在排烟风机进口的地方设置一个?
回复