变电站后台监控的问题
gdhflhj
gdhflhj Lv.2
2007年05月24日 19:57:47
来自于电站工程
只看楼主

我所在的变电站,监控系统由A、B网两个网络并行,有两台主机,两台操作员机。今天由于某项工作要更换全站所有的网络交换机,当换完后。其中一台主机出现B网中断,并死机。经检查,主控室交换机至这台主机的网线是良好的,可是当B网一接入这台主机的网卡时,这个主机就出现假死机,拔出来就没事。问题:1、主机和操作员机是并行于AB网络的,但为什么主机出现全死的时候,操作员机也出现死机?主机和操作员机之间是什么关系?

我所在的变电站,监控系统由A、B网两个网络并行,有两台主机,两台操作员机。今天由于某项工作要更换全站所有的网络交换机,当换完后。其中一台主机出现B网中断,并死机。经检查,主控室交换机至这台主机的网线是良好的,可是当B网一接入这台主机的网卡时,这个主机就出现假死机,拔出来就没事。
问题:
1、主机和操作员机是并行于AB网络的,但为什么主机出现全死的时候,操作员机也出现死机?主机和操作员机之间是什么关系?
2、交换机与监控电脑是否存在冲突?
3、有朋友遇到此类情况,怎么处理?
谢谢!!!
免费打赏
lsg0922
2007年12月06日 15:45:48
2楼
查看新更换的交换家的网络协议是否和监控主机存在矛盾,这需要给你们更换交换机的公司来仔细检查。
回复
lingxuct
2007年12月06日 17:40:21
3楼
主机和操作员机二台中有一台的网卡(端口)带电(或损坏)。