2楼
可以,
回复
3楼
楼主怎么会问这样的问题?为什么要反接呢?说明书上不是有接线方式吗?
如果是想试验一下,那现场接一下不是全明白了吗?
回复
4楼
做配电箱时为了接线方便就反着接了.按我的理解过流保护和接线方向没有关系,但没有作过试验
回复
5楼
不可以!上进下出是行规,否则容易误操作出安全问题。
回复
6楼
不可以,一是影响灭弧能力,二是有安全隐患
回复
7楼
支持3楼的说法,不过在安装中,你为了方便,不把线绕一下,硬是要接成下进上出的话,我想你自己用做试验可以,要是工程的话,你绝对通不过验收!不信你可以试一下....
回复
8楼
有安全隐患,本人有切身经验,一次在维修一配电箱时,拉闸后以为没电了,结果将螺丝刀打去一半,将手烤肿,原因就是下进线.
回复
9楼
你应该咨询一下生产厂家,有的开关反接后,开断能力就会下降为原来的70%,如果电流不大,在采取必要的警示和安全措施后,反接应该是没问题的
回复
10楼
有安全隐患,本人有切身经验,一次在维修一配电箱时,拉闸后以为没电了,结果将螺丝刀打去一半,原因就是下进线.
回复
11楼
怎么实验,自己做一个短路实验?晕。
回复